Hallo liebe Klimaanlagen DS Glückliche!
Bei meiner Werksklimaanlage habe ich den gleichen Effekt. Die Anlage kühlt zunächst wie in der Arktis (gemessen knapp unter 10 Grad C an der Luftfüse. Nach einiger Zeit nimmt die Kühlleistung ab. Ich schalte die Klima dann für 10-15 Minuten aus und dann kühlt sie wieder stärker. Wird auch bei mir Vereisung sein. Allerdings habe ich die Anlage noch nicht evakuieren und anschließend neu befüllen lassen. Das mache ich dann mal im nächsten Frühling…
Viele Grüße
Ralf
Werksklima einstellen
-
Michael 1964
- Beiträge: 31
- Registriert: So 9. Mai 2021, 20:03
Re: Werksklima einstellen
Lese eben mal diesen Thread.Also Klimaanlagen wenn sie nicht korrekt befüllt wurden/sind vereisen automatisch wenn die Verdampfungstemperatur in den Minusbereich (aufgrund Unterfüllung)gerät.Natürlich sollte auch eine korrekte Evakuierung vor der Befüllung erfolgen,sonst Fremdgas(Luft) im System.!!!
- Roman Marunchak Verified
- Beiträge: 35
- Registriert: Do 23. Apr 2026, 06:44
- Wohnort: 79837 Häusern
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Re: Werksklima einstellen
Eine kleine Aufklärung, damit wir alle über das gleiche reden.
Die Vereisung kann im Kältemittelkreis stattfinden, wenn er nicht richtig befüllt wurde oder halt die Einzelteile der Klimaanlage zu lange offen lagen und zu viel Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft gesaugt haben. Da hilft nur alles durchzuspülen und neu zu befüllen.
Die Vereisung kann aber genauso an den Außenflächen des Verdampfers stattfinden, wo die zu kühlende Luft vorbeiströmt. Das passiert dann, wenn der Thermostatschalter, der die Temperatur im Verdampfer zu messen hat, einen viel zu tiefen Schaltpunkt hat. Die folge ist die gleiche: die Kühlleistung nimmt stark ab. Ob es so ist, lässt sich ganz einfach überprüfen: man soll den Wagen abstellen und halbe Stunde später überprüfen, ob unter dem Fahrzeug eine große Pfütze aus dem aufgetauten Kondenswasser aus dem Verdampfer gebildet hat. Die Lösung hier wäre den passenden Schaltpunkt am Thermostatschalter einzustellen, damit der Kompressor abgeschaltet wird, wenn im Verdampfer unter 10 °C Lufttemperatur herrscht.
Die Vereisung kann im Kältemittelkreis stattfinden, wenn er nicht richtig befüllt wurde oder halt die Einzelteile der Klimaanlage zu lange offen lagen und zu viel Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft gesaugt haben. Da hilft nur alles durchzuspülen und neu zu befüllen.
Die Vereisung kann aber genauso an den Außenflächen des Verdampfers stattfinden, wo die zu kühlende Luft vorbeiströmt. Das passiert dann, wenn der Thermostatschalter, der die Temperatur im Verdampfer zu messen hat, einen viel zu tiefen Schaltpunkt hat. Die folge ist die gleiche: die Kühlleistung nimmt stark ab. Ob es so ist, lässt sich ganz einfach überprüfen: man soll den Wagen abstellen und halbe Stunde später überprüfen, ob unter dem Fahrzeug eine große Pfütze aus dem aufgetauten Kondenswasser aus dem Verdampfer gebildet hat. Die Lösung hier wäre den passenden Schaltpunkt am Thermostatschalter einzustellen, damit der Kompressor abgeschaltet wird, wenn im Verdampfer unter 10 °C Lufttemperatur herrscht.
habe eine Schwäche für reife Französinnen
Re: Werksklima einstellen
Roman Marunchak hat geschrieben: Fr 20. Nov 2026, 08:41 Eine kleine Aufklärung, damit wir alle über das gleiche reden.
Die Vereisung kann im Kältemittelkreis stattfinden, wenn er nicht richtig befüllt wurde oder halt die Einzelteile der Klimaanlage zu lange offen lagen und zu viel Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft gesaugt haben. Da hilft nur alles durchzuspülen und neu zu befüllen.
Die Vereisung kann aber genauso an den Außenflächen des Verdampfers stattfinden, wo die zu kühlende Luft vorbeiströmt. Das passiert dann, wenn der Thermostatschalter, der die Temperatur im Verdampfer zu messen hat, einen viel zu tiefen Schaltpunkt hat. Die folge ist die gleiche: die Kühlleistung nimmt stark ab. Ob es so ist, lässt sich ganz einfach überprüfen: man soll den Wagen abstellen und halbe Stunde später überprüfen, ob unter dem Fahrzeug eine große Pfütze aus dem aufgetauten Kondenswasser aus dem Verdampfer gebildet hat. Die Lösung hier wäre den passenden Schaltpunkt am Thermostatschalter einzustellen, damit der Kompressor abgeschaltet wird, wenn im Verdampfer unter 10 °C Lufttemperatur herrscht.
Guter Punkt, Danke!