Re: Schiebedachentwässerung
Verfasst: So 7. Mär 2010, 15:19
Hallo Tomsail,
>als alter aquarianer weiss ich welcher volumenstrom wo durch geht.
ein 90er bogen allein hindert kein wasser am abfliessen. <
... hab ich auch nicht gesagt. Aber ein Bogen hat nunmal wegen Zeta-Wert höhere Druckverluste und eine viermal so lange Leitung auch.
Als alter Aquarianer weist man ja, daß die Höhendifferenz und damit der Vordruck eben bei 30 cm Wasserstand höher ist als bei 1 cm. (0,03 bar statt 0,001 bar)
Beim 5 Minutenregen kommen in Konstanz 0,071 l/s,qm vom Himmel.
Wenn Du ein Viertel des Daches (hinten ja eher noch mehr) pro Leitung entwässerst sind das rund 0,02 l/s. (Also ein alkoholfreier Schnaps pro Sekunde!)
bei einem DN 8 PE (Gehlen) sind es bei dem Wert R = 3,7 mbar pro m.
bei 20 cm Länge fleißt es also gerade noch ab, bei 1 m Länge (ohne Bogen) läuft es schon über, oder Du müsstest den Wasserstand auf 4 cm erhöhen, das wird der Sammler vom Dach aber nicht hergeben.
Bei DN 4 ist der R-Wert sicher 4 mal höher (hab gerade keine Tabelle griffbereit), da wäre schon alles zu spät.
Insofern ist das Bild von Patric schon sehr zielführend:
kurzer Weg, großer Querschnitt = niedriger Druckverlust = hoher Volumenstrom
Mit sonnigen Grüßen
Hans
>als alter aquarianer weiss ich welcher volumenstrom wo durch geht.
ein 90er bogen allein hindert kein wasser am abfliessen. <
... hab ich auch nicht gesagt. Aber ein Bogen hat nunmal wegen Zeta-Wert höhere Druckverluste und eine viermal so lange Leitung auch.
Als alter Aquarianer weist man ja, daß die Höhendifferenz und damit der Vordruck eben bei 30 cm Wasserstand höher ist als bei 1 cm. (0,03 bar statt 0,001 bar)
Beim 5 Minutenregen kommen in Konstanz 0,071 l/s,qm vom Himmel.
Wenn Du ein Viertel des Daches (hinten ja eher noch mehr) pro Leitung entwässerst sind das rund 0,02 l/s. (Also ein alkoholfreier Schnaps pro Sekunde!)
bei einem DN 8 PE (Gehlen) sind es bei dem Wert R = 3,7 mbar pro m.
bei 20 cm Länge fleißt es also gerade noch ab, bei 1 m Länge (ohne Bogen) läuft es schon über, oder Du müsstest den Wasserstand auf 4 cm erhöhen, das wird der Sammler vom Dach aber nicht hergeben.
Bei DN 4 ist der R-Wert sicher 4 mal höher (hab gerade keine Tabelle griffbereit), da wäre schon alles zu spät.
Insofern ist das Bild von Patric schon sehr zielführend:
kurzer Weg, großer Querschnitt = niedriger Druckverlust = hoher Volumenstrom
Mit sonnigen Grüßen
Hans